3K机组的可导页阀和防喘振阀都是如何控制的!!
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:56 编辑我公司刚开始用3K机组,还没有什么经验,可以向大家学习!!!
我想问一下,各厂的3K机组的可导页阀和防喘振阀都是如何控制的!!
#
, , &
可导页阀:就是导叶,主要功能是节能。根据系统的负荷控制阀门合适的开度。负荷越高,开度越大。
防喘振阀主要是3K为了说明其防喘振功能的,正常情况下,就是回流阀,稳定压缩机入口压力。由于控制系统的控制逻辑设置,防喘振阀最小开度受程序控制。当控制系统检测到有喘振迹象时,此阀在内部程序的控制下动作,达到保护压缩机的目的。 请问各位:你们厂的可导叶阀的阀位从0~100对应可导叶的角度是90度到0度,还是80度到-20度! 我们公司可能是-20~80,现在记不清了 这位同仁:进口可调导叶一般打在自控状态,效果很好,但是在开停车气量不足的情况下,调节有点难度;这需要经验;特别是刚开车时,这种情况尤为表现突出,其实不要着急,等电流升上来后,慢慢会调节正常;但是,前提是,防喘振阀门开始动作,由99%逐渐的开始下降。仅供参考! 开车时,一般打手动,开度在10%,以后随气量逐渐上升,喘振阀门开始关闭就慢慢试着将导叶阀门打自控,一般我们都是这样开车,未见其它大的异常! 5楼的同仁:我们的防喘振阀为什么一直没有动过,一直是全开!但是我们是刚开始开车,流量很小,这是什么原因呀!我们的控制器是德方配的,没有告诉控制方案!!! 六楼的,你的压缩机的处理能力是多大,你的运行处理流量是多大?不说清楚,没法回答啊 我们设计最大流量是7500M3/H正常流量是6500M3/H,但是我们现在只有1500M3/H的流量! 关于导页阀和防喘振阀的问题,我说说我们是如何控制的
机组带有导页,防喘振阀,在我们的系统上还设有系统大回流,将压缩机后气体引回到干燥塔前,以控制前系统压力,在开车前,导页全关,喘振全开,大回流阀全关,启动压缩机后,逐渐关喘振阀,开大回流阀,直到将喘振阀全关,这样,系统压缩机就并入到系统中,然后,提负荷到正常情况,由导页控制进口压力,把大回流阀全关。
页:
[1]
2