旭化成离子膜电解槽氢氯压差高高报警的原因
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:25 编辑我厂突然出现氢气压力过高,造成压差高高报警连锁停车
请高人给分析一下原因:loveliness:
[ 本帖最后由 yzhms 于 2008-3-5 22:02 编辑 ]
#
, , &
多数情况下是氢气管道内有积水,我们碰过几次。
具体的表现为:
1、在管道内部水量未积累到一定程度的时候,没有任何反应,压力稳定;
2、在水积累到一定程度时,突然发生氢气压力上升,调节阀开到最大,压差不能保证,停车;
3、最后发现是排水液封的下水阀门被关掉了,开了之后,排出大量的水;
4、现保障排水后,一切正常。
[ 本帖最后由 yzhms 于 2008-3-6 12:19 编辑 ] 赞同2楼说法。我厂以前也经常在开车时出现压差高高限跳闸情况,后来在管路低位处加装排水装置后,此情况基本上不再出现。 我厂在冬天碰到过压力变送器结冻,另外也可出现调节阀调节失灵的, 氢气总管至氢处理段本来不是就有排水阀门的呀!应该不是这个原因,楼主的问题没有具体说明情况,压差高有很多原因但是你没有把当时的情况叙述一下! 氢气压力过高,还有可能是氢处理有些故障,例如氢处理风机有故障啊等等 还有可能是阀门的故障的(机率不是很大但是也有可能 也可能气温高,氢气压力增大,阀门一时无法调节,造成压差高 赞成2楼的说法,我厂又出现过另外两种问题:
1、氢气烟囱水封溢流管结垢堵塞,导致水封过高造成高高限;
2、氢气总管压力显示仪表错误,导致跳闸。 谢谢给位的帮忙
我在说一下情况
我们就在停车后
没有做什么处理可以从新开车 而且压力正常就把压差连锁的延时跳闸停车的时间加长了
发现绝大部分时间压力正常压差最高6.3最低3.5 最高最低都只有几秒的时间
只在中班的时候出现过一个班就出现一次
至今不名原因 现在我们这里的室外温度已经回升
没有结冰 我们就在停车后
没有做什么处理 可以从新开车 而且压力正常
1、在停车之后是可以开车的,因为积水在装置停车时,在做准备工作的时候,部位的水被带走,温度高,气量大;
就把压差连锁的延时跳闸停车的时间加长了
2、压差的联锁进行延长是不建议的,长时间压差大对膜与电槽的极网都是有害的;
发现绝大部分时间压力正常压差最高6.3最低3.5 最高最低都只有几秒的时 ...
3、还是分析为部位有积水的现象,正常情况下不表现,一旦水量大了,在弯子或者是管道登高的地方会形成水封,或是阻力大;
4、建议对氢气的管道进行仔细检查,尤其是阀门,不会结冰,不表明管道上无水。
[ 本帖最后由 yzhms 于 2008-3-9 16:25 编辑 ]