一氯碱厂发生氯气泄漏
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:42 编辑9月22日,一氯碱厂发生氯气泄漏,目前已停产整改,估计要停车15天左右。据现在的官方报道是盐酸合成炉的PVC管道破裂造成氯气泄漏,再早些有报道说是氯气缓冲罐爆炸造成氯气泄漏。抛开事故原因,我们分析一下氯气系统爆炸的原因有哪些。个人认为主要有氯内含氢和三氯化氮而外的思想因素造成,氯内氢高主要是反应在尾气系统,原氯系统因氯内氢高而发生爆炸一般不可能发生。三氯化氮高一般是发生在液化工段,主要是盐水中氨含量高造成。请大家谈谈氯气系统爆炸的隐患。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-10-1 20:18 编辑 ]
#
, , &
个人看法,仅仅是PVC管破裂,修复或更换材质很快的,而且泄漏较少。如果氯气缓冲罐爆炸,三氯化氮和氯内氢高会延续到液氯,因此有可能是先氯气失压,再氢气通过灯头回火到氯气缓冲罐造成。
[ 本帖最后由 yzhms 于 2008-9-30 08:07 编辑 ] 停车15天左右事故较大,管道泄漏两三天应该就可以恢复生产了。氯气缓冲罐爆炸可能性较大。三氯化氮高、氯内氢高都有可能。是离子膜电槽?氯内氢应该没问题。 尾氯内氢高的可能性比较大 这样的停车应该是相关的安全生产管理部门的要求,对于生产装置的恢复应该是比较快的。 在氯气系统氯气泄漏主要原因是氯内含氢高造成的,再者就是要避免产生火花的可能性。
[ 本帖最后由 yzhms 于 2008-9-30 13:43 编辑 ] 偶尔看了下氯碱工业08年第9期,发现有的企业有氢气气柜,以此推断,系统停车后,氯气切断,氢气从气柜压至合成炉,然后压至氯气缓冲罐的可能性极大。因此,要没必要的话,割除气柜也是一个好的方法。 氯气系统一般是不会爆炸的,有一个可能原因是:合成路突然熄火,氯气串入氢气系统,引起氢气系统爆炸,从而祸及到氯气系统。 1楼楼主能说哈是那个省的氯碱装置吗?我看看是不是我知道的那家!(怕你说的是我去过的
static/image/smiley/default/sweat.gif
) 没有那么严重吧,据朋友说只是PVC管线破裂原因导致,只是物理性的,不涉及氢、三氯化氮等原因。
至于为什么要停一段时间,那总该停车进行安全大检查吧。