空分学习 发表于 2011-12-14 12:57:40

氧泵出高换温度连锁问题.............

我们氧泵出高换温度达到-5度, 氧泵就惰转, 大家一般设置多少度,这个连锁一般投吗..........

业精于勤2011 发表于 2011-12-14 19:41:22

这个连锁很重要,对保护高换设备有很大作用,设置-5度太低了,起不到很好的保护管线的作用,正常操作温度为23度,所以低连锁设定7度左右,低报15左右。仅供参考

hxm2087 发表于 2011-12-17 09:04:55

我们这个联锁是投的,保护设备及管线

zhanghailong117 发表于 2011-12-21 19:09:22

我们这个联锁也是非常重要的,-15℃延时60秒停车

whliang01 发表于 2011-12-24 16:49:03

我们这没温度联锁,只后来加了个0度报警,高压氧气、氮气管线都是不锈钢的,温度稍微低点应该影响不大,我们这出高板高压氮气最低温度打到过-20多度,70多bar,氧气管线也达到过-10度以下。

hait3202843 发表于 2011-12-25 18:59:45

我们这个联锁也是非常重要的,-11℃延时60秒停车

新星10000 发表于 2011-12-28 11:30:12

弱弱的问一下,你们的数值:联锁值、报警值是怎么来的,

陈焕东 发表于 2011-12-28 20:09:54

可以这样说液氧泵的出口进口都是不锈钢的 他的应力范围很大 其实这个连锁没必要那么重视泵后压力稳定不超压开泵时间不过长没问题的   但碳钢管道要注意 啊   再说了液氧泵的气体蒸发了要先进球罐的都是不锈钢   只有调压后的为了降低成本才用的碳钢管道    大家别太紧张这个连锁

牛头小人 发表于 2011-12-28 21:06:40

本帖最后由 牛头小人 于 2011-12-28 21:51 编辑
这个温度太低对设备肯定是不好,而且也说明换热效率不高,冷损大呀

286574089 发表于 2011-12-29 08:27:57

报警值的设计要看管道用什么材质,碳钢的肯定高啊,我们都是不锈钢,
页: [1] 2
查看完整版本: 氧泵出高换温度连锁问题.............