脱硝盐水pH控制问题
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:40 编辑我们单位的脱氯后淡盐水pH控制在9.5左右,流量34m3/h,加酸阀门控制的很小,但pH十分不稳,很难控制,阀门也不好调。
大家有什么好的建议啊,多谢了!!
#
hcbbs
酸阀门口径大了就会出现你说的那种情况,再就是你要先确认仪表给定要合理。如仪表的比例调节P、积分调节I、微分调节D 的设定值一定要合理,否则也会出现你说的那种现象,你要先找搞仪表的给调一下仪表的给定值看看是否会产生振荡。 盐酸浓度多少?
把酸稍微稀释一下看看 3# flay0303
31%高纯盐酸,实在不行的话只能这样尝试了 31%的话肯定是不好调的,我们这边调pH的酸浓度4%左右
建议试一下 接条纯水管线,把盐酸浓度兑稀点,我们这7%左右就好了,不行的话再兑稀点 一、采用低浓度的盐酸;二、采用频率可调的隔膜泵加酸。 我们以前也出现过此类问题,后面检查改善了,就稳定了!检查下你们供酸的压力是否稳定!调节阀前后的手动阀是不是全开了? 我们用的是盐酸高位槽,供酸压力应该很稳定。自控阀前手阀几乎全关,自控阀开度也很小
估计PH不稳的原因是:
1、盐酸浓度太高(主要原因)
2、盐水流量不稳定,因为脱氯后盐水全部过来了
3、混合不均匀
初步估算,
淡盐水35m3/h; PH:由9.5调到PH为5,的加酸量也不过每小时120ml左右.
可见使用31%HCl调节将非常困难。 大家多多发言啊
页:
[1]
2