氢气放空着火事故处理
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:59 编辑雨季即将来临,雷雨天气逐步增多,氢气放空极易着火,处理措施:
1、启动事故应急处理预案
2、通知相关岗位,做好降负荷准备
3、确保电解厂房内所有的充氮手动阀全部打开
4、慢慢降负荷,给氢气放空管通入蒸汽实施灭火,直至火焰熄灭。在此过程中,一定要保证氯氢压差的稳定
5、一旦氢气总管压力迅速下降,应紧急关闭氢气放空阀
一个原则:尽最大可能避免氢气放空的火焰回火进电解槽
未尽事宜,请各位不吝赐教……
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-4-17 22:02 编辑 ]
.注← ) #
← , 。
这种情况也遇到,直接开蒸汽和氮气就灭了。 用蒸汽或氮气直接灭火就可以了。 不用停车的,想想煤气灶是怎么灭火的就通了,用氮气或蒸汽降低放空管浓度就可以了,没那么可怕的 氢气放空事故的预防处理内容:
1、定期检查氢气阻火器的情况;
2、氢气放空管上设置铂电阻温度计,及时发现放空管雷击燃烧情况;
3、氢气阻火器后增加氮气管接管,氮气管路上设置程控阀,实现氢气放空管温度与氮气程控阀的联锁控制; 比较危险该迅速切断氢气源 迅速切断?谈何容易。
最重要的就是保证氢气管线压力的正压稳定,千万不能紧急停车造成负压回火。
当然,防患于未然是最好的,所以,YBTYXM同志讲的就很有道理,值得借鉴。 切断氢气源是不可能,那样紧急停车比氢气着了损失更大,一般用蒸汽氮气灭火。楼主给的方法就很好,但一般能不停车还是不停车的好 本帖最后由 yzhms 于 2009-5-28 13:46 编辑
这样的事情一般发生在雷雨闪电天气,氢气着火是相当危险的。
一般厂家都会在氢气管线上加装氮气充入管和蒸气充入管,就是为了防范以上事故发生时可以有效的实施救助。这样的防范措施也是相当有效的。
在氢气着火时千万不能降负荷,避免回火造成更大后果。 呵呵,我们的业主也遇到过,就是用氮气和蒸汽灭火,不用停车。至于切断氢气阀?这可不是家里烧菜。