2、灭火过程中不要停车,要保证系统正压。
3、如果氢气还有其它放空,先把大部分氢气放空转移到其它位置放空,再用蒸汽灭火。 本帖最后由 181128425 于 2009-7-16 11:14 编辑
我值班时遇到过这个事,当时这个事是我们公司第一次发生,虽然听说过怎么处理,但是全公司没有人亲自处理过,所以大家心里都没有底。因为当时是凌晨2点,故公司没有领导在现场。我当时命令电解不要降负荷,同时命令氯氢工段给着火放空管充氮气和蒸汽,但是氮气管和蒸汽管道阀门都开全了,火势还是不见减少。氮气和蒸汽管是DN25的。我命令把氢气放空阀慢慢关小,火势才慢慢地灭了。公司没有遭受任何损失,事情处理完了,我还自己挺得意,结果第二天领导都上班来了,把我一顿批评,说的我是一无是处,还要处罚我。我就郁闷了,当时你们在哪里,为什么一个到现场的都没有?一个打电话的都没有。怎么事后全是诸葛亮了?现在想起来还生气呢。 不用停车的,用氮气通入放空管就可以了。 要用安全氮大量吹气~~~同时疏散人员 千万不能降电流或停车,应一边关放空阀,一边通人氮气。 灭火时与微机操作工加强联系,注意合成炉闪蒸罐蒸汽压力与泵后H2压力。
逐渐打开排空管上充蒸汽阀,将充蒸汽阀后管道预热,当排污口水流完有蒸汽冒出时,关闭排污阀。
缓慢开大充蒸汽阀,向排空管充蒸汽进行灭火,直至火焰熄灭。
若用蒸汽灭火无效,按照H2排空着火应急救援预案进行灭火操作。 4楼的通俗易懂,想想煤气灶的灭火原理,哈哈 5楼朋友的措施自动化程度很高。
我们一般在氮气和氢气管道上装手动阀就可以了。 降电流千万使不得,氮气或蒸汽灭火方法较好,灭火后要确认火焰已灭,因为氢气燃烧的火焰不易觉察,只能通过放空管附近的气流来确定。