电解槽停车后为什么还带电?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:30 编辑我公司运行的6台(为ABCDEF代表)离子膜电解槽在停车后,并对电解槽进行排液 水洗后,要对电解槽进行膜试漏,在拆掉阳极出口软管时发现带有电现象,用电压表测量时太约还有7~12V左右的电压显示,但整流上的整流柜和极化柜电源及刀开关都已断开,不是6台都带电,而是其中一两台带电,(一次是C槽,还有一次是D槽 ) 这是为什么?希望大家给予正确的答案,谢谢!
#
hcbbs
好好回忆一下,这2台带电的电解槽,是否还有电解液。如果有电解液,也不会有这么高的电压,因为电解槽停止运行后,如果电解液是熔化的,相当于是一个电池,带电是属于正常现象。这么高的电压,还要检查电压表是否正常,或者还有什么异常现象。 谢谢你的回复,小弟不胜感谢!但您说到的“是否还有电解液”这个问题是不存在的,这操作都是在排液并水洗后进行的!人触摸时明显能感觉到电击 被麻的感觉!有时在拉槽挂铁链时也会有电击现象,有没有办法能去释放这部分电? 水洗是不完全的,还有大量的阴阳离子发生迁移,造成了原电池效应,带电也就正常了,解决办法也很简单,可以在进槽和出槽的总管上增加牺牲电极 一般情况下,电解槽在断电后因为存在电解液,此时的电槽相当于一个原电池,带点属于正常情况,一般的解决办法是排液水洗,两遍就而已了 本帖最后由 yzhms 于 2009-8-25 18:28 编辑
可以检查下DCS的操作电压开关是不是也断开了,操作电压好象不走直流刀闸的 希望在停槽后能把软连接的铜电缆给拆卸来。这样应该会好些。 我被电过,还有被电过的同学来报个到