sjx 发表于 2009-8-11 08:35:30

液氯储槽打压

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:10 编辑
液氯储槽,打压后要把槽内压力抽为负压的多少方为合格???

#


hcbbs

妹妹 发表于 2009-8-11 10:58:32

如果是氮气或者空气,打压后一般不需要抽真空,将气体排放到次氯酸钠工序即可。

sjx 发表于 2009-8-11 11:27:28

是的,但是排完之后,不是还要抽吗????那时抽的和平时抽空负压植一样吗???谢谢

yzhms 发表于 2009-8-11 11:36:42

不需要了,因为气体最终还是进入氯气系统,而氮气与空气对于氯气影响不大。泄压就行了,如果是有氯气则进入次氯酸钠,如果贮槽清洗过,空气则可以直接排放。

妹妹 发表于 2009-8-11 11:41:15

是的,但是排完之后,不是还要抽吗????那时抽的和平时抽空负压植一样吗???谢谢
sjx 发表于 2009-8-11 11:27

                              
登录/注册后可看大图
如果想抽的话也可以抽,但是那些抽出来的气体也是去次氯酸钠,抽到不能抽为止吧,反正抽不干净的。

妹妹 发表于 2009-8-11 11:27:00

不需要了,因为气体最终还是进入氯气系统,而氮气与空气对于氯气影响不大。泄压就行了,如果是有氯气则进入次氯酸钠,如果贮槽清洗过,空气则可以直接排放。
yzhms 发表于 2009-8-11 11:36

                              
登录/注册后可看大图
最好不要直接排放,免得管线中的氯化物分解产生难闻的氯气味道……

sjx 发表于 2009-8-11 11:42:16

是的,我们都是抽到次钠。谢谢。化工厂一般不许排空的,更何况里面是氯气

huawei 发表于 2009-8-11 11:36:00

是的,我们都是抽到次钠。谢谢。化工厂一般不许排空的,更何况里面是氯气
sjx 发表于 2009-8-12 07:25

                              
登录/注册后可看大图
你们用氯气打压啊?我应该理解错了吧?
一般新贮槽在出厂的时候都做过水压试验,到厂安装后就是清理杂物和铁锈,然后就做气密就行了,也就是说空气打压了。打完了,没有漏的地方就泄压直接使用就行了。空气就是排到大气了。生产的时候,氯气通过平衡管将槽内空气置换到尾气系统,跟平时没有什么区别的。根本就不需要抽真空负压操作的。
倒是制冷氟利昂系统需要真空操作,不能混入空气,特别是水分。

妹妹 发表于 2009-8-12 07:25:14

是的,我们都是抽到次钠。谢谢。化工厂一般不许排空的,更何况里面是氯气
sjx 发表于 2009-8-12 07:25

                              
登录/注册后可看大图
是用氯气试漏吧……那样也没必要抽真空,只把系统和一个贮槽泄压至比正常运行时的压力略低即可,其它的贮槽等开车后慢慢将氯气泄压即可。

xiaosiqiao 发表于 2009-8-12 09:37:57

本帖最后由 xiaosiqiao 于 2009-8-12 13:55 编辑
液氯贮槽是低温16Mn,氮气置换,抽真空不会有问题吗?罐子会抽瘪吗
页: [1] 2
查看完整版本: 液氯储槽打压