请帮分析进电槽碱液浓度显示不准的原因
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:13 编辑电槽进碱浓度是有规定的,要靠仪表(DICA-274)在线监测浓度后再自动加纯水稀释到规定浓度,一直以来,显示浓度与分析浓度相关大,仪表误差达2%,请问可能由什么原因引起?
#
hcbbs
1. 控制好进检测器的液碱流量,仪表的入口流量和压力是有要求的,
2. 做好温度补偿:
3. 各个仪表与人工分析值是会有小小的偏差,仪表出厂前有一次校正,在生产线上还要再校正一次 在线仪表只能作为浓度变化的凭据,不能作为真实判断的,误差太大,同时不建议使用浓度的串级调节,使用电流的比率调节比较好。 我**司有两套装置,都是日本进口的仪表,使用效果良好,请问楼主,是不是仪表本身的质量较差,测量精度有问题呢.或者是由于保养,维护的有问题? 是要定期进行校验的,保证能够准确指导生产,我们是用在成品上,没有对进槽的浓度进行在线分析。 我们碱液浓度也是测量不准,就是按照3楼说的那么控制进槽纯水量的。 在线分析仪只是作为实时参考,再精密的仪器,用了一段时间以后都可能会出现或大或小的偏差,都需要定期与人工分析比对调整。
另外还有一点,可以参考去成品碱的流量。在一定负荷下,如果流量变大,可能水加多了,反之就少了。
希望对你有帮助! 我们厂用的也是密度计的,而且还通过峰谷分时运行,所以加水量也一直要调.
我们是通过人工分析与密度计相结合的方式来控制加水量的,通常一个月要对密度计进行校正.在校正的前提条件就是要保证进密度计碱的温度,还有流速.具体控制可参照物性表.
页:
[1]