槽电压波动大,不能投连锁的原因
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:03 编辑今有一台电解槽,开车以来槽电压在DCS上显示波动很大,在线监测电压波动不大,但都至今没有投入连锁,请帮分析原因,在此谢过!
#
hcbbs
应该是仪表检测信号传输的问题,请你们的仪表人员仔细查查吧 接线松了吧,好好检查一下,或者那个滑动电阻有问题,换一个试试。 可能是DCS的的连接出现问题了 某个地方有较强的电磁干扰也可能会导致这样的问题,仅作参考。 建议检查现场的一次表,因为在电槽上是中心点与槽电压监控是在一起的,只是接的点不同。 查一下电压变送器是否发生飘移 直接测量电压无问题,重点检查变送器,
再者不投入联锁,如果出现电槽问题不能及时发现,麻烦就大了;
电槽运行该跳就跳吗,该跳不跳是大问题。 要看是显示的还是参与调节控制的模拟量,如实参与调节控制的需要及时检查排除的。槽压波动大不是好事啊