液氧泵启动时为什么设定出口压力2.5MPa延时2分钟连锁停泵
如题。 液氧泵启动时为什么设定出口压力2.5MPa延时2分钟连锁停泵。此时,回流阀多少?就是为了防止低负荷运转时间过长,损坏电机…至于回流阀开度,每套设备都不同,所以不用问别人,对你的设备毫无意义… 启动时延时停车起到一个缓冲作用便于建压,但延时也不能过长,长时间打不上压力,会形成气蚀损坏泵。 这个液体泵是变频泵对吧,我们泵的出口设置的是1分钟内 压力和电流如果达不到设计值,泵会自动跳车。逻辑的设计考虑是液体泵出口压力低,产生的气蚀现象,对泵的损坏。电流低,是电机有故障,及时检查。 同意4楼的分析。反转--电流低,压力低。泵中带气---不便于建压。