认真啲吻 发表于 2010-7-19 12:44:12

谢谢大家给我定的分享,现在我们的一个办法就是加大了循环水的补水量,排了一部分,出水和回水温差就是几度的问题,上面的填料有没有结垢,我暂时看不见,因为风机一直运行着。

认真啲吻 发表于 2010-7-19 12:46:21

至于淤泥,我们也有清洗循环水池的啊,水也经常置换的,可是板换打开后还是有青苔一类的悬浮物

风色 发表于 2010-7-19 19:33:40

1、找机会对板换进行清理。
2、对循环水投加非氧化性杀菌剂。
3、对循环水根据高温情况进行换水。
4、调整循环水风机桨叶角度。
页: 1 [2]
查看完整版本: 循环水降温难