循环水降温难
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:06 编辑夏季的来临,我们氯碱面对很多问题,其中循环水温度降不下来,且晚上温度往往还要高于白天,循环水泵轴承达到80几度,我们的凉水塔顶部三台风机早就全开了,不知道是凉水塔的设计降温能力不够,还是水系统压力不足,还有一点,我们打开板换后发现板换上很脏,很多像稀泥一样的东西,是不是我们循环水中的有效氯不够吗,请大家交换哈意见!
.注♀ ) #
♀ , 。
循环水温度高,如果影响到生产工艺控制了,就加大循环水的补充水量。应该会好一点。 应该是你*司使用的循环水水质差,硬度比较大,未加阻垢剂,结果使凉水塔内填料结垢严重,至使循环水温度降不下来. 如果循环水进口温度不变,应该晚上比白天的温度低才对啊
凉水塔在夏季尖峰时刻是有可能存在换热能力不足的问题,相对于全年运行,夏季换热能力不足的时间有限吧,从节能造价角度讲 你看一下循环水冷却他的进出口温差,若达不到要求或偏差过大或蒸汽不向上走,塔下蒸汽较多,则清理他的填料,可解决。供参考。 回复 5# JSB8018
如果不能把温度降下来,就会结垢,造成换热效率下降,也会造成循环水水质进一步变差。最好能找到原因,以免造成更大的损失。 凉水塔较脏是影响水温的一个因素之一,你可以测一下温球温度,看产否达到你们的设计,如果没有就要对填料进行清洗,如果已达到了,可以加大换水量,另外一个想办法在工艺收解决,在不影响工艺的条件下优化每台换热设备的流量。以减少热负荷,如果再不行,那就要考虑你们的设计能力是否够, 去年我们也出现过循环水温度降不下来的情况,刚开始怀疑是凉水塔设计能力达不到,请厂家来人,也没看出有什么毛病。个人认为,夏季空气湿度大,空气中水分很高,凉水塔凉水的能力就降低了,晚上比白天温度高,可能也是由于这个原因,晚上的空气湿度比白天大。 循环水的主要问题包括三类:1、水的硬度高;2、悬浮物多(主要为淤泥等悬浮物);3、微生物多。
第一类的处理方法主要是添加缓蚀阻垢剂,第二类主要*业水第一级处理,循环水系统水流速设计不低于1.5m/S,尽量减少死角,定期排浓浆等;第三类主要是添加杀菌灭藻剂。
从楼主介绍的情况来看,应该主要是悬浮物(淤泥)等处理效果不佳,建议在循环水系统增加旁滤系统,提高循环水系统的洁净度,减少循环水系统中换热设备及死角中的悬浮物沉积,影响设备换热效率。这不是有效氯够不够的问题,有效氯主要用于微生物的处理,确实需要特别关注系统有效氯的含量,超差的话对设备的腐蚀将会非常厉害哦! 很显然,需要清洗换热器了。
页: