ccedrj123 发表于 2009-4-15 09:40:10

氢气排空雷击着火

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:50 编辑
昨晚上氢气排空雷击后 着火 10分钟后 采取措施 灭掉火焰 恢复正常
前年七月份同样位置也发生过一次




, , -

一棵松 发表于 2009-4-15 09:44:14

放空系统应设有防雷接地装置,另外,在放空系统应设有吹扫蒸汽和氮气等。

haining 发表于 2009-4-15 09:52:30

雷雨天尽量减少氢气防空
防雷设施要做好,安装避雷针!

honghaiyan5210 发表于 2009-4-15 10:22:18

及时充氮保持正压,之后降电流,不要先停车,在排空的地方10米外设置避雷装置

sdtcgyq 发表于 2009-4-15 13:35:44

先预防,后控制灭火。

零点宝宝 发表于 2009-4-15 13:42:56

设防雷接地装置。着火后切记勿降电流或停电。

LMT168 发表于 2009-4-15 14:12:29

雷雨天气注意氢气排空的控制,以及加强巡查

lbp 发表于 2009-4-15 14:19:04

本人所在的单位一放空烟囱,主要也是氢气等废气放空,在一次带有雷声的小雨中着火,着火前就有N2连续置换,但是还是着火了,很像火炬。后来把氮气阀全开,加上旁路,并打开紧急处理时用的蒸汽,才将火熄灭。

hansr0508133 发表于 2009-4-15 14:30:28

氢气排空尽量使用氮气或蒸汽稀释,管道采取防静电装置。排放口按要求设置避雷针或埋设避雷网。

liangyongshou 发表于 2009-4-15 17:12:18

注意火熄灭之前切不可将放空管的气体来源断掉,为防空气吸进去而产生爆炸!
页: [1] 2
查看完整版本: 氢气排空雷击着火