氯碱生产中氢气放空着火的预防措施 参与就给奖励
第一:使用惰性气体(氮气或蒸汽)进行灭火,同时迅速关闭放空阀门;第二:严禁生产进行降电流或停车处理。 https://bbs.hcbbs.com/viewthread. ... 2%C6%F8%D7%C5%BB%F0 本帖最后由 一诺张 于 2011-2-13 15:20 编辑氢气放空着火时千万不能采取降电流的措施,必须保证氢气系统正压;立即向氢气管线通入氮气或蒸汽切断氢气继续从着火部位放空,打开氢气另一个放空管线,保持氢气系统压力基本稳定最好。然后立即报火警。 同意四楼同志的说法,我们就用蒸汽灭火,冬天还能对阻火器进行防冻,挺顺手的! 1、预防着火,可以加静电接地和避雷装置。
2、着火后灭火,如果有两个氢气排空就比较简单了。先关闭一个排空待火熄灭后恢复正常(灭火可以加蒸汽或氮气)。如果没有两个排空就要在找一个氢气排放点然后按照上面的办法灭火。 我厂氢气放空管有阻火器,一号装置装有蒸汽管线,二号装置就没装,不过有倒淋头子。可接氮气或蒸汽。 我厂也是上面有氢气阻火器,而且我们车间有好几个放空,但是一旦着火严禁降电流,保持氢气系统正压,同时开启氮气蒸汽阀门冲氮气蒸汽,等到火焰见小慢慢关放空,防止火倒吸引燃氢气系统。 氢气放空管要有阻火器,灭火的时候要保持电流稳定,千万不能降电流处理,用蒸汽灭火即可 使用用氮气灭火,天气寒冷的地方建议使用蒸汽灭火 在氯碱企业很正常啊,正压状态下,用蒸汽或氮气灭了就是