13782753427 发表于 2011-2-1 08:56:17

通入用氮气或蒸汽,可以立即关闭放空阀,然后打开

一座石桥 发表于 2011-2-1 11:11:29

你们说的都是理论上的,实际上如果刚开始着火并且火势较小,最有效、最直接的办法是保持氢气正压,然后迅速用浇上水的棉被或棉衣捂住着火点,火马上就会熄灭了。如果火势较大在采用以上你们的方法,对付初期的着火,我的方法很有效,我们就这样做过几次。

刘玲玲 发表于 2011-2-7 13:38:52

1.可靠的避雷措施和静电跨界。
2.排空阻火器上安装有氮气和蒸汽管道。着火时可用惰性气体或蒸汽稀释氢气纯度,同时慢慢关闭着火的排空阀,从另一氢气阀门泄压,保持氢气压力稳定。关死着火阀门后处理完毕。

gshg112709 发表于 2011-2-7 13:42:55

氯碱厂氢气放空管在正常设计中应该在排放管端部加阻火器,在阻火器的下端(即氢气进入阻火器之前)要有蒸汽管线作为灭火的预防措施

yangwenhua0404 发表于 2011-2-7 15:00:34

不能直接把放空全关

jonelin 发表于 2011-2-7 15:13:41

安装阻火器;配氮气或蒸气;雷雨天要降低放空流量。

多学有益 发表于 2011-2-8 21:27:06


我们去年燃了好几次。最好的办法莫过于不放空。我们基本上是临时降负荷。因为他燃起来了,蒸汽很不容易把他灭掉。所以后面一打雷,我们就主动降低负荷;这样减少氢气放空量,然后再增加一部分蒸汽混合放空。。。

181128425 发表于 2011-2-9 10:21:14

首先保证氢气系统的正压,用氮气和蒸汽进行灭火。同时在灭火的时候有条件的话用水冲着管道以降温!

dyzhangxiao 发表于 2011-2-9 20:44:43

处理过一次氢气放空管燃烧事件。向放空管通入氮气,保持系统正压,慢慢关闭至放空管的氢气阀门,逐步减少氢气量,一直保持正压,直至熄灭