梦缘 发表于 2010-3-10 15:09:21

冷水机组紫铜管泄漏原因

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:46 编辑
最近发现我公司冷水机组蒸发器内紫铜管有几根出现泄漏现象,现泄漏铜管两端有堵头堵死,拆开后发现内部冷冻水有些脏,请问以后怎么加强控制呀   才能保证紫铜管不再出现泄漏呀!谢谢不胜感激




, , -

SHAOYEYONG 发表于 2010-3-11 16:33:19

主要是循环水中加的药剂对铜管的腐蚀

梦缘 发表于 2010-3-11 20:06:48

谢谢   我们公司冷冻水由专用的冷冻水系统,应不是循环水药剂的影响

zhubingqian 发表于 2010-3-23 16:49:48

冷水机组蒸发器内紫铜管出现泄漏的原因很多,没有找到原因,无法提供具体措施;我公司的冷水机组蒸发器内紫铜管也有几根出现泄漏现象,查找到泄漏的铜管,取出检查,判断是循环水流速过高,喘流,造成紫铜管震动,与折流板撞击,导致紫铜管泄漏;改进措施:循环水入口加挡板,减低循环水流量.

send2my 发表于 2010-12-5 10:53:12

专业定制维修冷水机组,有需要联系18622197907 QQ616145

renzongkai 发表于 2010-12-5 13:38:07

冷水机组蒸发器漏一般是由于微生物分泌物长期腐蚀所致,所以冷冻水定期要杀菌、换水。最好与氧气隔离。

marongqiang 发表于 2010-12-5 16:06:51

我们曾经发生过这样的情况,大部分的铜管都被腐蚀了,主要原因是循环水质量不合格
页: [1]
查看完整版本: 冷水机组紫铜管泄漏原因