氯气管道泄漏如何堵漏
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:38 编辑我公司的氯气系统中,出现氯气管道法兰处、阀门处渗漏的现象,不停车的状态下如何堵漏,请各位大虾指点,谢谢了
, , -
做活动密封罩子,负压抽密封罩内气体。。但这个不是解决办法,还是要尽快处理。带压堵漏技术多。。 回复 2# jqs
谢谢二楼
但是带压堵漏是否有堵漏胶不适用的问题,氯气的强氧化性能否引起堵漏胶中润滑剂的反应。 是在泵前还是泵后,泵前氯气是负压,用封料就可封堵;如果是泵后,氯气为正压,如果渗漏量少,如打卡子方便就打卡子,如不好打或泄漏量大,从安全角度出发还是停车处理为最好办法。 是在液化器后面到液氯储槽的管子的法兰处,如果停车处理,时间会很长,要一周左右才能把系统处理完,有没有更好的办法。 临时停车处理为好啊,这可不是别的东西! 带压堵漏技术多,具体问题具体分析,要看在法兰的那个位置? 如果是法兰垫漏可以制作一个法兰密封件然后注入软四氟,1.0MPa以下的氯气管道可以带压堵漏。 回复 8# renzongkai
可是害怕出现氯气与润滑剂的反应,带来更大的麻烦 无论是是在泵前还是泵后,只要是氯气这个剧毒介质泄漏都应当第一时间及时停车处理,而不是采取什么临时补救措施,化工生产安全第一!
页:
[1]
2