本帖最后由 youxinxinyou 于 2012-12-10 16:23 编辑各位前辈:我们的仪表空压机机体液晶显示器上显示0.65Mpa,现场压力表0.82Mpa,仪表空压机最高设定压力0.8Mpa,从现场观察仪表压缩机一直处于加载状态(冬天出现的现象)。请各位前辈多多指教!
一般情况下是以液晶显示器上的为准,现场的表可能会受到震动等出现一定的误差。 现场表下都有阀门,关掉换个新表看看 仪表压缩机一直处于加载状态,不安全.现场表会定期检测,一般以现场表为准. 1、加载只是一个名称,表明在工作,没有关系;
2、液晶显示器一般都配了压力变送器,现场压力表一般为弹簧管压力表;二者压力偏差比较大,应从下面查找、确认:
1)取压位置是否处于相近的位置?
2)取样管路是否有漏、堵?
3)两套仪表是否进行了校准?
如果过去这两块表是一致的,本人对于压力变送器管路有漏、堵;