手动调节 电解全停,216打到手动(零极距除外),226随动调节。 同意13楼的观点,电解全停时,216打到手动保持一定的开度泄压,226自动串级调节,以确保正压。 好像反了......
氢气开度应该比氯气低吧? 2个阀门应保持串级。如果手动调节压差,肯定不准确! 旭化成电解装置的PCV-216和PCV-226设计时,是在系统故障时阀门开度为10%,此为机械限位,阀门出厂时由厂家调整好的。这是一个问题。另外,如果离子膜电解装置出现连锁停车,此时阀门的动作不受限制,PICA-226更不能打手动,因为氢气调节阀的开度必须随氯气压力的变化而改变,否则压差不能保证。而氯气阀门应该全开使得氯气到事故氯的通道畅通,保证装置的安全。 各位能不能说的详细一点啊?12楼的大哥当全列跳闸时候,我们216和226打手动,开度50%
手动调节大手动是说自动变为手动还是人为的改为手动?17楼的老师说阀门的限位是出厂时的机械限位!我觉得DCS上应该能实现啊!! 调节阀的限位,是在DCS上设置的,就是允许阀门的最大和最小开度。默认阀门开度从0——100。
一般正常运行时,如果气相压力调节阀的控制灵敏性能没有问题,就要注意气相压力调节阀的开度是否在20%~80%范围内,过高或过低的开度都将会影响其调节范围,使其向上或向下的调整空间就会很小;当遇有较大的压力变化时,其调节范围和能力就会有限。所以,长时间停留在某一个运行压力时,最好使气相压力调节阀的开度在20%~80%范围内。
但此时不叫调节阀的限位,是保持合适的开度!
限位是根据实际情况进行的。
[ 本帖最后由 pzhhuagong 于 2008-12-18 11:32 编辑 ] 我想全线跳车后,PICA216要手动调节,PICA226串级调节,阴极系统联锁充氮打开,氯气送至废气处理,因跳车,气体量减少因而压力下降,PICA216是应该慢慢关小,保持限位开度10%,PICA226串级调节,同样最低只能到限位开度,以防损坏槽子、膜等,不知有没有道理,大家谈谈
页:
1
[2]