关于换热器换热效果下降
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:59 编辑我公司建成开车已五年,但现在换热器换热效果下降严重,造成冷量总跟不上,经检查发现,是由于换热器壳程结垢严重,所以换热效果下降,请人用化学清洗的方法清洗后,刚开始可以,过一段时间就不行了,请问各位专家是否遇到同类型的情况。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-4-3 11:22 编辑 ]
, , -
冷却水大于40°就容易结垢。 是循环水质不行,还是循环水温高? 是循环水侧结垢吗?试着加一些阻垢剂。 是循环水吧。我们也一样。水质问题不好解决。一般采用补加部分水,排除部分。化学清洗我们也用。有效果,是目前大部分同行采用的。静电除垢效果不理想。 换热器换热效果下降原因
1.补充水质不合格
2.浓缩倍数过大
3.循环系统渗漏
4.水处理剂投加不及时
5.水处理剂投加量不足
6.凉水塔受粉尘污染 水冷器由于水侧结垢造成冷却效果下降的问题在每个生产使用这类水冷器的企业都会遇到,关键还是冷却水的水质问题,你可以考虑采用循环水补充反渗透处理后的水作为补充水,可以降低循环水的硬度,当然还要适量投入阻垢剂
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-4-3 11:23 编辑 ] 主要就是水质的问题,适当加阻垢剂 换热器设计不合理,再加上水质不好,会加重这种现象 你用的冷却水最好先软化处理,要么就用盐水冷却,温度可以低点……
页:
[1]
2