lucky1909 发表于 2009-4-2 11:17:13

冷却水用循环水不易结垢,是否你们加了新水?

wgh26 发表于 2009-4-2 11:18:41

加药处理吧,会有效果的

honghaiyan5210 发表于 2009-4-2 12:54:51

这个问题我厂也经常遇到,不过没有什么好的处理方法,我们的处理方法就是采用人工拆解处理,再就是用稀盐酸浸泡,可是对换热器设备的影响较大,可现在只能是这样,希望有好的处理方法等待大家提供

shzzam 发表于 2009-4-2 13:38:40

你那换热器的管程温度可能高,不清楚你说的是怎样的,总归两种情况,我都说一说。
1管程温度高,一般高过67度,那么走循环水的壳程就要结垢。办法是在换热器前降低管程的温度,换热器结垢情况可以避免。
2循环水脏,一般情况下循环水不赃,可肉眼分辨,若脏就加个过滤器。
3循环水含氧高,由于冷却塔引起的,办法是加药,防腐。通过设备里的泥垢可判断。

LMT168 发表于 2009-4-2 14:24:29

循环水侧进口要加过滤器,另外延长清洗时间,才能达到更好的效果.

shuny 发表于 2009-4-2 18:37:15

我们也有类似的情况,清洗一次只能支持一段时间,然后又不行!
主要是循环水太脏,由于我们的循环水不是我们自己管,只有定期清理,在出入口加阀门排污!

msh 发表于 2009-4-2 23:47:18

应讲明管壳程走的是何种介质?大家才能帮助你解决问题

roadking 发表于 2009-4-3 00:20:34

降低水的温度,减小水的硬度,加阻垢剂

musuzi 发表于 2009-4-3 13:06:37

应该是水质的问题,换成软水试试

lining8135 发表于 2009-4-3 13:11:44

用软水,用锅炉软水,我们的冷凝器用软水没出现这种情况
页: 1 [2]
查看完整版本: 关于换热器换热效果下降