fullmoonmwm 发表于 2011-4-25 17:01:26

事故氯气处理的疑问

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:01 编辑
在离子膜装置突然停电的情况下,氯气干燥、输送系统中的氯气靠压差进入除害塔内,被循环碱液吸收。我的问题是:压力最终会达到平衡,那么系统内(如氯压机和管道内)残留的氯气如何处理,等到下次开车吗?
问题可能有点小白,勿怪!

#


+ + 。

xiangmama 发表于 2011-4-25 18:17:01

一般事故氯处理塔都带风机,抽出系统残留氯气。

smartcatii 发表于 2011-4-26 17:22:49

难道你的没有风机?

wangzhihou 发表于 2011-4-27 08:29:12

朋友,叙述的概念我没太清楚啊。如果离子膜装置突然停电(直流部分)比较好处理。其它工序动力电正常,完全可以按正常工艺要求处理。
如果是动力电系统全部停电,很不好办。事故处理塔没有碱循环了,很难完全吸收电解过来的氯气,往往是造成氯气泄漏…………再有是如果是事故处理碱池(电解装置的负荷大小,事故处理系统也有区别),也要看碱池中的碱浓度是多少?当时电解停车前的负荷等等,低于100g/lNaOH应该是极限!!!

smartcatii 发表于 2011-4-27 08:46:55

动力电全部停的话,风机、碱吸收还有事故电源呀

我和木子园 发表于 2011-4-27 09:05:22

回复 4# wangzhihou
   你没有配备事故发电机?如果是电网波动造成紧急停车一般在15S内发电机要自动启动供电。风机和循环泵是不能停止运转的

WZM8499 发表于 2011-4-27 09:30:04

压缩机后系统的氯气应该及时切断,严防进入前系统

zengyonggui88 发表于 2011-4-27 10:14:40

离子膜装置的事故处理系统都用应急电源吗,突然停电后,事故塔的风机还在 运行呀,事故塔的风机会把与事故塔相连的管道和设备内的氯气抽尽,不会出现楼主说的问题,除非你们事故塔没有应急电源

yx123321ye 发表于 2011-4-27 15:54:54

动力电全部停的话,风机、碱吸收还有事故电源呀
赞成5楼说的   除害塔碱浓度肯定要关注

fullmoonmwm 发表于 2011-4-30 18:30:28

明白了,多些各位的回答!