氯气管道动火(有奖)
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:00 编辑我们对氯气管道动火维修时采取以下措施:
1、利用真空将要动火的管道抽空。
2、拆开法兰继续抽空。
3、停止抽空,加盲板隔绝。
4、气体分析。
5、分析合格后办动火证,动火维修。
以上是我们的操作方法,希望各位介绍一下你们的宝贵经验。
#
+ + 。
与系统隔离
置换合格
做动火取样分析
办理动火证 楼主说的比较全面了,我们这里的措施与你们的基本雷同。
再细化些还有“监护人、灭火消防器材等等”。 除此之外:1、最好能处理一下,如果是干燥后管道,内壁上附着酸泥,当被动火时会有氢气产生,还有硫的化合物,有爆鸣和刺鼻烟气。2、加盲板与系统隔离是对的,但必须有敞口的部位泄压 我对楼主的方案有一个疑点:停止抽空后,怎么进行气体分析? 本帖最后由 一诺张 于 2011-5-9 13:47 编辑
回复 5# jieg
先
抽空,抽一段时间后要卸开一个开口,再抽一段时间后进行气体分析
学习了,好东东。谢谢各位 回复 5# jieg
不解口进气是抽不干净的
页: