对的,都有限位,有10%余量,阀门不让全部关死 这个要根据你的工艺来决定的,我们的氢系统无论是到氢处理还是去放空的都是气开阀(事故关),氯系统去氯处理也是气开阀(事故关),但氯气去废气处理是气关阀(事故开)。 阀门气关气开都无所谓最主要留10%的开度一是泄压二是方便充氮置换氢气及引风机抽氯气 应该根据具体工艺要求和安全要求而定 是不是电解槽跳停的时候,就没有关小226的阀门啊?如果氮气流量够的话是应该不会出现负压的。274的备用泵应该快速启动 我厂的阀门是没气开的,避免电解槽内憋压。 总管使用阀门气开或气闭式还是要依托你的工艺设计,如果你电槽有泄压装置一般采用气开式,如果电槽压力要到总管阀门以后去泄压那么就得选用气闭式了。反正一个原则就是故障时电槽要能泄压,不能憋压或回压损坏离子膜。 故障状态为FO阀,应该是气关阀 从电解厂房出来氯氢气总管上的第一个阀门是气关(故障开)的,防止意外情况下憋压,后面的将氯氢处理工序断开去往废气和放空的阀门应该是气开(故障关)