rzs20000 发表于 2013-1-15 09:48:18

分子筛切换系统阀门信号不到位怎么办

表现现象:切换系统LJ02CMP VLV时间延长报警。
处理步骤:1.DCS显示画面转至PURIFIER STEP,对画面进行检查,找出不动作的切换阀。
2.手动操作不动作阀门。
3.计算延误时间,在DCS上把延误的时间补足,特别是冷吹时间要保证6600秒。
4.联系仪表工进行检修。
故障结束标志:下一周期此切换阀正常动作

115310082 发表于 2013-1-15 11:11:51

此时一定注意阀门不要全开全关,防止发生事故。

uddmcipyud 发表于 2013-1-15 14:37:43

信号不到位,不太理解你的意思。
是阀门开了,反馈未到位,还是阀门就没打开,导致反馈未到位。
如果阀门开了,反馈未到位,这不影响什么,到时候了你程序手动下一步就可以了。
如果是阀门未打开,那就需要赶紧到现场手动打开阀门了。

白瑞光 发表于 2013-1-15 17:59:09

同意三楼师傅的观点,有分子筛切换阀用三杆阀的吗?三杆阀手动操作怎么操作?谢谢

sjdy-520 发表于 2013-1-15 21:26:51


白瑞光 发表于 2013-1-15 17:59
同意三楼师傅的观点,有分子筛切换阀用三杆阀的吗?三杆阀手动操作怎么操作?谢谢

拿杠杆撬气缸上的力臂…往上是开,往下是关…

czdeyy 发表于 2013-1-15 17:59:00


sjdy-520 发表于 2013-1-15 21:26

                              
登录/注册后可看大图
拿杠杆撬气缸上的力臂…往上是开,往下是关…
这个很高端!这样会不会把阀门弄毁啊?
如果只是反馈不到位指标都合格的话完全可以做个开到位的假信号啊。
页: [1]
查看完整版本: 分子筛切换系统阀门信号不到位怎么办