氯碱@ 发表于 2011-10-23 21:18:12

谢谢各位师傅们,具体情况是这样的:就本月的事,电脑全黑是我们一期的(日本氯工程,负压操作的),待电脑起来后,阀位等还是没黑前一样,鼠标都点不动,过好一会才点动鼠标。事故操作台紧急停车按钮都不起作用,UPS电源当时都没电。都有现场把车停下来的,做膜试漏,都好。这是白天的事,嘿,不料晚上生电流都快满负荷了,半夜三更的又黑了而且是一期的上下游三个车间都全黑。---------我们二期的是北化机的,正压操作,如果电脑黑了,短时间恢复不了,怎么处理,((一期黑时,其他动力电都好)第二次黑屏时,二期有一台电脑黑了。主控室直接拉闸电解槽,连锁透平机停车。黑屏的时候短时间起不来,启动后鼠标点不动,像我们二期北化机正压操作的,现场与主控室怎样安全停车,保住膜。语句不连贯朋友们见谅。

tclvjian 发表于 2011-10-24 14:04:45

有点像电脑中病毒了,DCS的电脑是不允许有非专业人员进行插接U盘等操作现象的。
请位电脑工程师帮忙解决一下。

英风御雪 发表于 2011-10-24 17:04:58

一般电脑死机,DCS控制的阀位不变,但当情况出现,已经不可控了就必须紧急停车,手动操作,保证安全别出事,保护电槽和膜不损伤,彻底查清原因再组织开车

pzhhuagong 发表于 2011-10-24 22:09:54

本帖最后由 pzhhuagong 于 2011-10-24 22:24 编辑
从你的描述,应该好好检查DCS工程站,UPS电源,
如果有电,而系统黑屏,不知道你们主机有几台?一般应该是两台,双系统,双网卡,自动切换的。系统不会重启;(不会是组装机吧?嘿)
如果现场没有电,UPS应该能自动切换,保证仪表和DCS系统电源的,系统也不会重启;
不知道你们采用的是哪家单位的?
找专业人士好好检查一下吧!
这样很危险的。

雨后 发表于 2011-10-25 08:21:33

真的好像是电脑中病毒一样,你们有没有在计算机上使用什么U盘之类的东西,这应该检查一下了,或者电脑的问题,多关注下比较好了

whs1964310 发表于 2011-10-25 22:20:09

回复 15# 雨后
   离子膜电解:DCS全部黑屏,UPS电源供不上电,现场与主控室怎样应急
1.正常生产时DCS的控制一般不只1台电脑,也就是说,不会全部黑屏;不正常时可能操作室的DCS
的电脑会全部黑屏,短时间恢复不了,此时,操作工可到工程师站进行操作,由仪表工程师进行检查修复。
2. 查找DCS全部黑屏的原因,一般情况下,短时间内很难查出来的,一般需要DCS技术和设备提供方的
技术人员来查找,或电话联系。利用停车机会检查
3.UPS电源的供电不正常,通常是UPS供电系统没有电,大多数情况下,没有人认为UPS不会没有电的,认为
时时刻刻UPS都有电,没有人在正常管理中进行检查,长时间没人理会,时间UPS很容易时间长后失电,电池
会没有电,我们发生过此现象,但不在电解而在二次盐水。因此,DCS的双回路供电必须经常进行检查。
4.如果工程师站的电脑全部黑屏,也就是说,电解装置是无监控状态下生产,极其危险的,时间长恢复不了,个人
认为应该电解系统停车。按紧急停车按钮(现场或DCS操作室内)。

YBTYXM 发表于 2011-10-31 10:57:42

1、DCS系统的可靠性非常高,全部出现黑屏的情况非常不正常,需自控专业查明原因并处理好。
2、需确认DCS系统黑屏的情况下,现场阀位是否正常(即DCS系统低层控制是否正常)?如果DCS系统全部失控,电槽安全联锁已经启动,就按应急预案处理即可。
3、如果仅仅是DCS系统操作员站和工程师站等都黑屏,而低层控制正常,生产管理方面需确定无DCS显示状态下能坚持安全生产的时间,采用现场监控应急生产模式进行管理,如果超过预定时间则马上停车,已确保安全需要。

张永国 发表于 2011-10-31 18:31:28

2次都这样没出事还不查,要出大事的。若出现这样的事全部黑屏,无监控状态下生产非常危险,若几分钟内维修好可以先维修,再停车检查,合格后再开车,若短时间修不好建议现场急停
页: 1 [2]