氯碱@ 发表于 2011-10-22 22:13:33

离子膜电解:DCS全部黑屏,UPS电源供不上电,现场与主控室怎样应急

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:20 编辑
离子膜电解:DCS全部黑屏,UPS电源供不上电,现场与主控室怎样应急,,我厂最近连续两次电脑黑屏。麻烦川友们讨论一下。

#


+ + 。

雨后 发表于 2011-10-23 08:33:55

全部都黑屏吗,现场有电吗,我们厂有单个电脑黑屏,是电脑屏幕的问题,要是全部的话你说详细些,我们厂CPU能支持3个小时!

tclvjian 发表于 2011-10-23 10:11:27

这种情况应首先到现场密切注意现场仪表上的数据流量、温度、压力、液位等,通过现场手动及时调整规定范围内。同时通知仪表专业立即维修。
同样的问题出现两次,说明你们的管理存在问题。
仅个人观点。

tinghai1968 发表于 2011-10-23 10:31:39

先确认整流器 切断电槽直流 其它按规程停车处理

lzzhhy 发表于 2011-10-23 16:32:29

UPS送不上电?为何,是停电的原因还是系统崩溃啊

youyouyou3786 发表于 2011-10-23 16:53:33

一般情况是DCS出现程序问题,卡件接口氧化,这时候认真观察现场仪表,流量、压力、温度等,执行手动操作,但是要注意有些自控阀的阀位

就事论事 发表于 2011-10-23 17:03:09

本帖最后由 阿歃 于 2011-10-26 14:00 编辑
电脑黑屏是否动力电停,如果是动力电停的话,UPS电源应及时切换送点,黑屏的话应检查UPS电源的问题。

就事论事 发表于 2011-10-23 17:05:31

电脑黑屏确认动力电停了没有,假如动力电停的话,UPS电源应及时切换,否则UPS电源有问题,应进行检查。

放飞的风筝 发表于 2011-10-23 19:22:26

这种情况还真的注意了

wanhonghui1111 发表于 2011-10-23 19:36:52

一旦出现UPS电源出现供不上前就应将所有电脑关闭来保证服务器能维持足够长的时间,现场的人员根据一些现场指示进行人工调节,DCS人员逐步将电槽停下来。
页: [1] 2
查看完整版本: 离子膜电解:DCS全部黑屏,UPS电源供不上电,现场与主控室怎样应急