自洁式空气过滤器阻力报警控制室有显示吗?
自洁式空气过滤器一般都是PLC控制系统吗?在DCS上一般都没有显示,那么要是自洁式空气过滤器的阻力报警了在控制室有报警器吗?如何知道自洁式空气过滤器阻力是正常的怎么看?机组用PLC控制系统,有报警测点可以检测阻力值,达到报警值只要安装有声光报警即可报警!
qq20041858 发表于 2013-1-18 16:35
登录/注册后可看大图
机组用PLC控制系统,有报警测点可以检测阻力值,达到报警值只要安装有声光报警即可报警!
一般报警测点安装在现场还是控制室?空气过滤器一般多久去现场清理一回?
baohaihu 发表于 2013-1-18 16:46
登录/注册后可看大图
一般报警测点安装在现场还是控制室?空气过滤器一般多久去现场清理一回?
控制器在现场,测点信号引至控制室,自洁式过滤器,过脏就要清理,(过脏运行影响过滤器运行进而影响空压机吸入量),平时停车即可清理。
我们是DCS控制,在主控是有阻力显示的,阻力高就要清理 我们每天下午两点看下阻力,阻力监测没有引进DCS 没投产,无力说明! 自洁式空气过滤器我们没投用,兄弟单位的投用了说意义不大,反吹气量太小,我们的空压机入口显示负压,根据负压情况进行处理,压差太大时清理或更换滤芯. 我们这里是plc控制的,过滤器阻力做到dcs里面,巡检的时候查看反吹情况,dcs观看阻力
mnmxj 发表于 2013-1-20 21:18
登录/注册后可看大图
我们这里是plc控制的,过滤器阻力做到dcs里面,巡检的时候查看反吹情况,dcs观看阻力
弱弱的问一句,反吹情况如何看?
页:
[1]
2