离子膜气相系统控制阀投自动(参与给财富)
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:07 编辑提一个话题希望大家踊跃讨论。
离子膜电解系统正常生产中,氢气总管的自控阀是投自动状态对电解阴极系统进行压力控制,氯气是由氯气站来控制总管压力。那么当系统压力出现大幅波动(比如氯气泵跳车等)时,氢气自控阀会自动调节阀的开关来保证压差。现在请大家讨论讨论这种状态下,为防止氢气自控阀开关往复幅度过大,将自动改为手动操作可不可行。
#
+ + 。hcbbs
自动比手动好在其反应及时,敏捷;又因连锁的存在比手动更精确;所以不必换。一般氢气总管自动阀在六七米高的管廊上,手动阀有诸多不便。何况,“为防止氢气自控阀开关往复幅度过大”,这个问题对生产和设备影响不大。 回复 2# 力学
我的意思是将氢气自控阀由原来的自动状态改为手动调节。
在现实生产中如果氢气阀位呈大幅度波动,会影响其他工序的稳定生产,比如氢气系统阀后负压、合成炉灭火或发生严重事故。
要改成手动控制自动阀的开关没有经过实践,不知可行否?
当然这种情况很少出现。 本帖最后由 tclvjian 于 2011-12-1 16:31 编辑
可以,我们这样操作过,一次因设定压差时设错1.5Kpa为7.5KPa出现负压差过大,改为手动调节的,平时特殊原因跳车时都是自动调节的,没出现过问题。以尽量不去改为手动,因为有好几台电解槽,操作时会手忙脚乱,调完这个调那个,哪来的自动省事。只是出现大问题是改手动调一下。如果出现大压差,个人认为还是调试做得不到位造成的 我认为压力波动太大是就应该联锁停车,不应该考虑维持运行,有可能损失太大啊。所以手动控制不可取。 听说国外有的氯碱企业就几个人,要是手动还不累死啊,自动坏了就停车,干嘛要手动啊? 呵呵,我认为还是改为手动好,因为自动调节跟踪太慢!不利于电槽离子膜安全! 正常情况下应该是手动调节,但是当压力波动比较大的时候应该切到手动手动调节比较好。(但是要操作工比较熟练) 氯气总管压力调节阀我厂一般将其控制方式为手动,这样可以避免调节阀在自动状态下频繁变化使压力发生波动。 离子膜压差控制应当手动操作为好,这样比较稳定。
页:
[1]
2