lqh2009 发表于 2009-2-2 20:29:54

液氯管道可否用水压试验?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:59 编辑
不久前单位设计某农药厂的氯管道,采用20#钢,强度试验采用水压,要求试压后将水吹干,有同事质疑。请问液氯管道可否采用水压试验?

hcbbs


! ! 。

昭华 发表于 2009-2-2 20:49:50

可以,我们就是用水进行的。但一定要吹干,可用仪表风或氮气,加热一下效果更好,要保证管道内不残留水,特别是阀门等处,有水的话会腐蚀很快的。

apzh27 发表于 2012-8-29 11:25:00

吹干是很容易的,用蒸汽走一下,再抽真空,很干燥的

寻求帮助 发表于 2009-2-3 08:02:17

我们公司很用水试压,严谨点的话用射线检测,或者用气压,用水一旦有残留相当危险。同时我们还要定期对设备进行探伤检测,发现问题马上停止使用马虎不得。
[ 本帖最后由 haining 于 2009-2-3 09:16 编辑 ]

zbing 发表于 2009-2-3 08:59:26

还是气压安全,我们外送液氯管线几公里,一直用无损探伤及气压检测很安全的。没有问题的

gylnancy 发表于 2009-2-4 10:24:33

可以,但一定要吹干。

TMR1 发表于 2009-2-4 15:16:55

只要试压后将管道中的水用氮气置换干净应该没问题。

YBTYXM 发表于 2009-2-4 15:41:03

氯气管道属于压力管道,必需按压力管道实施管理。鉴于氯气介质的特殊性,可以采用气密性试验涵盖水压试验。

03401525 发表于 2009-2-4 16:16:01

有两个问题,
一个是试验压力能不能达到,,,
一个是水压试验后管道特别是管件死角水一定要吹干否则氯气管道腐蚀后果不堪设想,,还有吹干用氮气,不然氯气中含氧氢可能对后续反应会有影响

yunpiaoyi 发表于 2009-2-4 16:49:10

最好不用水试压,用压缩空气或氮气试就行.
页: [1] 2