关于氯气总管调节阀可不可以去掉的问题,
请教各位,北化机,膜极距,大透平,20万吨。可不可以将氯气总管调节阀去掉,直接利用透平机回流来调节系统压力,希望各位坛友多多讨论,必有财富相赠。没用过北化机的电槽,氯工程电槽是没有这个阀门的,不过氯工程电槽压力低些,貌似ineos电槽也有这个阀门,估计是不是与电槽的压力有关系。我感觉用回流来调应该问题不大。 氯工程也有氯气总管自动调节阀门的,这个调节阀是调节电槽压力稳定,如果是意外急停这个阀门是联锁整流关闭的,防止氯气倒压将电槽损伤,如果去掉了后果会很严重…… 楼上的回答很全了,对的 请楼主将系统流程图发上来看一下。 不要去,利用透平机回流来调节系统压力是一回事,利用调节阀来空压力是另一回事。自身调节有可能导致系统发散 你说的是氯压缩机回流和总管回流吧,如果是不能去掉,是保证氯压缩机正常运行。一旦回流不好用,可以调节防喘振和出入口压力。
dhb26y 发表于 2013-5-23 06:57
登录/注册后可看大图
氯工程也有氯气总管自动调节阀门的,这个调节阀是调节电槽压力稳定,如果是意外急停这个阀门是联锁整流关闭 ...
调节阀在跳停后,不应当全关的,一般设计都会留有一定的死区,以防止系统憋压,我们氯气总管上面有切断阀,整流跳停后联锁切断。后续压力不会倒回。
tdidmz 发表于 2013-5-23 11:00
登录/注册后可看大图
你说的是氯压缩机回流和总管回流吧,如果是不能去掉,是保证氯压缩机正常运行。一旦回流不好用,可以调节防 ...
不是透平机的大小回流,是电解工序氯气总管和干燥之间的调节阀。
不能去掉,两个回流阀起的作用不同,氯气总管调节阀主要是调节氯气总管压力也为了满足电槽的压力,透平机回流阀是为了满足透平机入口压力,但两个回流阀还有互补作用,属于缺一不可的关系。
页:
[1]
2