液位计不准

现场与远传的现场一样,而中控电脑却一直显示60%,不知是什么原因,前辈能给讲讲么?

68LONG 发表于 2013-5-27 09:23:19

是不是变送器的问题,这个贴子最好放在公用大区的仪表版块

GAO2448 发表于 2013-5-27 09:28:28

现场与液位变送器显示一样,说明变送器无问题,另找原因

小米拌饭 发表于 2013-5-27 10:09:45

以前没遇到过类似的情况吗

Kitty-刘 发表于 2013-5-27 10:20:51

调试信号?

rjs999 发表于 2013-5-27 11:18:03

查一下现场端子,特别是传输线路以及线路的插接点。

ahua962 发表于 2013-5-27 11:32:51

我不知道楼主的连接是怎么连的,是液位计远传到数显表再连到电脑上是这样吗?
现在如果和数显表显示一致,到电脑上显示60%,那说明你的电脑上的设置有问题

tdidmz 发表于 2013-5-27 11:47:02

在中控室扯下液位计输入到系统的信号线,测量电流信号是否正常,如果正常,检查系统组态设置和系统接线。

chenyingxiong 发表于 2013-5-27 13:11:11

不是太明了!
看样子好像是电脑中的参数设置有问题!

xuxingyu77 发表于 2013-5-27 16:37:47

先检查变送器其的输出,量下电流看看与液位是否一致
在用信号发生器给系统信号,如果系统还是显示60%的话就是系统问题了
查查通道什么的吧,还有设置等,问题不大