tqg317 发表于 2011-8-26 23:19:10

纯水管道最好不用普通碳钢的,否则纯水就不纯了。建议使用非金属管道或是不锈钢管道。

wfy0309 发表于 2011-11-25 10:02:27

本帖最后由 tclvjian 于 2011-11-25 14:24 编辑
走冷冻水管线外面的阀门及法兰腐蚀严重,怎么办?

swl 发表于 2011-12-16 21:27:06

有可能因换热器泄漏,使被冷却的有腐蚀性化学介质进入冷冻水中,从而使冷冻水管道腐蚀。

zhuzhu2322 发表于 2012-1-2 21:52:03

我们的纯水机组,用的蒸发器都是不锈钢的,腐蚀还是与管道有关系。

2740445 发表于 2012-1-4 18:51:28

用纯水不用不锈钢管道,佩服佩服!

keyifu 发表于 2014-7-5 15:11:39

还有哪些呢                            。

zxf760718 发表于 2014-7-5 16:13:40

对于不锈钢的腐蚀,很重要的是氯离子的含量,如果氯离子含量超标,一般来说要求是25PPM,那么水中的氯离子将对不锈钢的钝化层产生刺破破坏作用,进而产生腐蚀。对于你们的腐蚀情况建议楼主经常检测PH值的变化及氯离子的测定。

zxf760718 发表于 2014-7-5 16:16:04


wfy0309 发表于 2011-11-25 10:02

                              
登录/注册后可看大图
走冷冻水管线外面的阀门及法兰腐蚀严重,怎么办?
冷冻水管线外的腐蚀主要是因为管道内温度较低,在管道外面形成冷凝水,冷凝水在氯碱厂化工大气的作用下腐蚀很厉害。保护措施就是把你们的低温管道保冷层做好,防止凝结水的附着在管道外面

冷_刺 发表于 2011-11-25 10:02:00

我记得纯水管道是用白钢的啊

yehuaqi007 发表于 2014-7-5 19:52:41


yehuaqi007 发表于 2011-8-20 20:35

                              
登录/注册后可看大图
要用软化水不能用纯净水,纯净水很容易腐蚀碳钢的。
有没有溴化锂制冷机组的使用说明书及中央空调的说明书,给一个,谢谢yehuaqi007@126.com
页: 1 [2]
查看完整版本: 制冷机组冷冻水管道的腐蚀