1qaz2wsx3edc 发表于 2011-8-20 17:07:52

制冷机组冷冻水管道的腐蚀

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:35 编辑
我们的制冷机组冷冻水用的是纯水,管道是碳钢的。最近泵的叶轮换了两次。都被腐蚀了。管道也有被腐蚀的现象。请教怎么回事?你们用的是什么水?温度10度。

#


+ + 。hcbbs

wz16 发表于 2011-8-20 17:18:22

我们公司用的冷冻水也纯水,但是没有出现这个情况。
楼主说的这个有没有检测过冷冻水的水质?检测下现在的水质看看

whs1964310 发表于 2011-8-20 19:57:35

回复 2# wz16
    用纯水作为冷水介质,我们使用没有发生问题,我估计作为冷却介质可能是需要冷却的设备发生泄漏,被冷却的介质到纯
水中,对管道、叶轮有腐蚀;或者泵的叶轮的材质有问题;管道的内腐蚀看看是否是纯水长时间的冲刷造成的,仅供参考

yehuaqi007 发表于 2011-8-20 20:35:11

要用软化水不能用纯净水,纯净水很容易腐蚀碳钢的。

1qaz2wsx3edc 发表于 2011-8-24 07:33:17

纯水到底有没有腐蚀

lbc0531 发表于 2011-8-24 08:45:19

腐蚀性就是电化反应的快慢程度。
我们曾经做过一个小实验,把小铁片泡在纯水与自来水里做比较实验,结果是泡在纯水里的铁片比自来水中的腐蚀厉害,一般使用纯水的管道不是塑料的就是不锈钢的,送纯水的泵的接触不见也要用不锈钢的才行。
纯水有腐蚀性的原因应该是氧分子在纯水里的活性更高

lbc0531 发表于 2011-8-24 08:49:55

既然用纯水,为什么又用碳钢管道呢?这样还能保证纯水的纯净度吗?

1qaz2wsx3edc 发表于 2011-8-25 22:28:13

纯水腐蚀到底是因为PH值低还是因为氧腐蚀。我们现在PH值在10到11之间再次请教高手

lbc0531 发表于 2011-8-26 16:01:02

最好做个纯水的水质监测,看水中氯离子的含量是多少?

S20060607 发表于 2011-8-26 22:50:27

弱弱的问一下,冷冻水站是供给哪一块的啊