红领巾 发表于 2014-10-14 13:01:10

110kv整流系统,2#进线电压降到105kv时后台电脑显示控制角为0,岗位人员随即进

如题:110kv整流系统,2#进线电压降到105kv,其所带两台槽电流由15ka降到14.6ka,后台电脑显示控制角为0,岗位人员随即进变压器升档,此时电流给定变为零,两台槽停车。跪求各位大神解答疑惑!

huawei 发表于 2014-10-15 00:07:51

无法得知事故原因,实在没见过。试着猜测一下。
控制角到0,意味着晶闸管全饱和导通,(高导通的情况下程序没有设置自动升档吗?)此时晶闸管无法进入可控状态。人工升档,可能会瞬间造成电流过大,过流保护联锁封闭脉冲,导致停电停车。
页: [1]
查看完整版本: 110kv整流系统,2#进线电压降到105kv时后台电脑显示控制角为0,岗位人员随即进