冷却塔用水轮机的,请说说使用效果
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:01 编辑冷却塔用水轮机带动风叶进行冷却,但是对回水压力有一定的要求,也就是说对循环水泵的压头有更高的要求(循环水泵的功耗会增大)。省了风机的电耗,却增加了循环水泵的电耗。
冷却塔用水冷机能真正节能吗?
请大家赐教!
#
+ + 。
提高了循环水压力,对所有使用循环水的设备都增加了压力,未必节能。 采用变频式电机,可以达到节能降耗不用那么麻烦 同意二楼观点。
有些情况,不能单考虑节能,压差小了,流量也会受影响,势必增加设备投资或降低换热效果。
renzongkai 发表于 2011-3-17 05:00
登录/注册后可看大图
提高了循环水压力,对所有使用循环水的设备都增加了压力,未必节能。
NO,不是这样的,水轮机改造是用循环水的富裕能量,不增加水泵的负荷,
不知道是不是节能!反正电机是少了一台!但是冷却效果不如电机带动效果好! 本帖最后由 paul2100 于 2015-5-20 22:16 编辑
只要仔细梳理循环水系统中的真实富裕压力,只要够就可以用水轮机,风机变频只能解决部分问题,比如如果换热器与冷却塔有高度差而存在富裕势能,变频也要用电来驱动风机而耗能,这种条件下用水轮机就是科学的