蒸汽换热后冷凝水回水管线为何震动很大?谢谢
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:15 编辑热水槽加热器的蒸汽换热后冷凝水回水管线为何震动很大?
希望网友给些意见和建议
都快头大死了! 每次震动都令人心惊胆颤的!
#
, , &
1、换热后的冷凝水中带有蒸汽,产生汽水撞击,俗称“汽锤”;
2、解决的办法:检查疏水阀,包括旁路,最好是测量一下,疏水阀前后的温差,如果不大,则疏水阀肯定不工作了。
[ 本帖最后由 yzhms 于 2008-2-18 18:25 编辑 ] 同意楼上学长的意见,出现此问题的原因应该是疏水系统故障。个人建议:
1、估计这种现象是最近才出现的,需要检查疏水器,不知道你用的是哪一种,如果是浮球式的,要检查顶部的滤网,浮球是否被卡住,出水口是否堵塞等,实在不行最简单的就是更换一个;如果是膜片式的,那可能使膜片坏了;
2、如果是在启用换热器的时候出现的,需要注意启用的时候,必须把不凝气(空气)排除干净,一方面提高换热效果,另外一方面保证疏水阀正常工作。
[ 本帖最后由 wlntjs 于 2008-2-19 11:47 编辑 ] 原帖由 yzhms 于 2008-2-18 18:22 发表
登录/注册后可看大图
1、换热后的冷凝水中带有蒸汽,产生汽水撞击,俗称“汽锤”;
2、解决的办法:检查疏水阀,包括旁路,最好是测量一下,疏水阀前后的温差,如果不大,则疏水阀肯定不工作了。
好的,谢谢,我回去测下温差, 我们用的疏水阀上面全是外文,不知道什么型号,我回去找来给你们看看。
wintjs 震动是运行的时候出现的,不是启用换热器时出现的。 我回去检查下疏水阀
谢谢! 这应该是汽水共腾现象,考虑下疏水阀效果 原帖由 PVC小强 于 2008-2-21 11:27 发表
登录/注册后可看大图
好的,谢谢,我回去测下温差, 我们用的疏水阀上面全是外文,不知道什么型号,我回去找来给你们看看。
wintjs 震动是运行的时候出现的,不是启用换热器时出现的。 我回去检查下疏水阀
...
比较有名的疏水阀厂家就是斯派莎克,还有翘高国际代理的杰斯特拉(德国)。
www.qukointl.com 我们用的浮球疏水阀, 它能倒置使用吗?
我回去检查一下它浮球上面的滤网
汽水共腾是什么? 原帖由 PVC小强 于 2008-2-23 22:32 发表
登录/注册后可看大图
我们用的浮球疏水阀, 它能倒置使用吗?
我回去检查一下它浮球上面的滤网
汽水共腾是什么?
应该按照产品的说明进行使用,汽水共腾应该就是汽水共存的现象吧。
选用的情况下,确定工作压力与工作温度,以及疏水量,再乘一个保证系数,目前一般是1.5-2.0之间。
[ 本帖最后由 yzhms 于 2008-2-27 21:30 编辑 ] 疏水阀型号NICHOLSON
有一行字 SPENCE
TMA 450
PMA 250
DMO 180PSI
大致就这些了
出现汽水共腾是不是说疏水阀坏了? 疏水阀型号 NICHOLSON
有一行字 SPENCE
TMA 450
PMA 250
DMO 180PSI
大致就这些了
出现汽水共腾是不是说疏水阀坏了?
1、是美国瑟科circor集团下美国斯奔思公司(spence)、尼克森公司(nicholson)生产的疏水阀;
2、PMO 最高工作压力(不是DMO);
3、TMO 最高工作温度;
4、PMA 最高允许压力;
5、TMA 最高允许温度;
6、PSI是压力单位,不用再解释了吧;
7、因此从所提供的数据无法确定是什么样的疏水阀;
static/image/smiley/default/sweat.gif
8、正常工作的情况下是能够进行汽水分离的,不漏汽的情况下就不会产生汽水撞击了。
static/image/smiley/default/smile.gif
[ 本帖最后由 yzhms 于 2008-2-27 21:30 编辑 ]
页:
[1]
2