1、疏水阀漏气大
2、疏水阀后背压高 水锤的可能性较大,同时看看是不是管线布置问题,导致管线共振。可以在改变一下管线的长度或质量
static/image/smiley/default/victory.gif
static/image/smiley/default/victory.gif
谢谢yzhms提供的资料!恩,管线是不可能改造了,处理的时候曾经倒置过,而且前后密封处漏气,回去我们再检查下,震动来自疏水阀后面管线,
谢谢2008应该是疏水阀坏,导致阀漏气,使得后面管道震动了,阀后背压力不高,几乎常压。 应该是水锤现象吧,管道里面进去了汽,导致水锤现象产生振动,这种情况我们以前曾经遇到过。 楼上讲得也很多啦,我再补充自己的看法。请问楼主,各压力等级不同的分路冷凝水是否汇集于一根总管输送的,如果是这样,则要注意各分路的冷凝水压力。因为,高压冷凝水汇集到低压管路时将会闪蒸出汽体,造成了汽液相撞。所以在安排配管的同时,最好将高压的冷凝水放在总管最末端,压力越低的冷凝水越靠近前端。另外各分路冷凝水汇集于总管时最好以45度弯头插入,防止管路疏水不畅。 一般来说,相撞的地方多是高低汇集的地方。 这种水锤现象不能把它看作是平常事,压力管道和压力容器过度水锤会造成焊缝断裂。需要大家引起注意,保证生产安全。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-11-17 09:13 编辑 ] 是水锤现象,必须尽快处理,否则会造成严重后果。造成水锤现象的原因可能是疏水阀滤网损坏,异物进入阀内密封处,造成密封不严,蒸汽窜入阀后冷凝水管道,与低温(相对蒸汽而言)冷凝水相遇,急速冷凝而产生水锤,其威力之大,可击坏阀体、管道焊逢和其附近的相关设备。 回水管道震动的原因是回水管路中存在蒸汽,发生“水锤”作用,“水锤”的危害非常大,需尽快解决。估计原因为疏水阀存在问题,许多安装人员对疏水阀的安装存在问题,疏水阀有两个方向需保证,一是管道介质流向,此不易出错;二是垂直方向,即浮球的位置方向,许多单位都安装错了,此时疏水阀基本没有用处(浮球无法正常工作)。目前国内比较有名的疏水阀厂家就是斯派莎克,还有美国的阿姆斯壮(www.armstronginternational.com)。 好多高人达人,学习了 疏水问题。