液氯管道的无损检测比例是多少啊?着急啊
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:45 编辑液氯管道根据规范,它的无损探伤的比例是多少?等级是几级啊?
#
+ + 。hcbbs
GC1,100%探伤,Ⅱ级合格 GC1,100%探伤,Ⅱ级合格
HPZ 发表于 2010-5-18 11:55
登录/注册后可看大图
请问是那个规范说Gc1要100%的?
按GB/T 20801-2008压力管道规范GC1是不小于20%,如果根据SH3501氯为高度危害也是20%,另外GB50235上说是剧毒流体要100%,剧毒流体是极度的意思,氯是高度不用100%检测啊。 为了安全着想应该是100%检测的吧,反正我们单位所有的氯气、液氯管道都是全检的。 GC1,100%探伤,Ⅱ级合格 根据最新颁布的标准GB 50184-2011,需要做100%无损检测的管道有以下九种情况:1、毒性为极毒的流体管道;2、设计压力大于或等于10MPa可燃流体、有毒流体管道;3、设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,且设计温度大于等于400℃的可燃流体、有毒流体管道;4、设计压力大于或等于10MPa,且设计温度大于或等于400℃的非可燃流体、无毒流体管道;5、设计文件注明为剧烈循环工况的管道;6、设计温度低于-20℃的所有流体管道;7、夹套管的内管;8、按本规范第8.5.6条规定做替代性试验的管道;9、设计文件要求进行焊缝100%无损检测的其他管道。 有谁需要GB 50184-2011电子版的请发消息给我邮箱。 液氯毒性为极度危害,因此液氯管道必须是100%无损检测,检测等级为I级 液氯为-20度以下的介质管道,做100%探伤。 液氯属于高毒危害,GC1,采用20%射线检测,Ⅲ级