1qaz2wsx3edc 发表于 2012-2-3 11:03:03

氯气变送器波动的原因

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:12 编辑
请教各位我们湿氯气总管上有一个压力变送器。范围负100之100Kpa,温度80度。我们要求是负0.5KPa.最近总是波动。特别是晚上请教有那些原因引起的

#


+ + 。hcbbs

wangzhihou 发表于 2012-2-3 14:31:42

采样管里很有可能有液体了,我们这里也有过此现象。

xushuhang 发表于 2012-2-3 15:19:09

可能是温度低造成压力变送器膜片表面结晶,我们碰见过。淡黄色结晶。拆开看看。

swl 发表于 2012-2-3 17:54:31

对氯气压力波动的原因,要具体分析,有的是变送器原因,有的是实际压力确实在波动,有的是引压管内结液,影响正常测压。

1qaz2wsx3edc 发表于 2012-2-3 20:37:12

谢谢各位!现在天一冷就波动!

ZMENGYU 发表于 2012-2-4 11:13:38

积液结晶造成改变安装位置即可

swl 发表于 2012-2-4 13:22:59

如氯气变送器是在室外, 而且经常晚上有波动,则引压管结液的可能性较大,建议引压管保温,并定时排放结液。

jspzhu@163com 发表于 2012-2-4 15:12:37

看看压力变送器安装位置冬季一般都是引压管内积液或是压力变送器内膜片有结晶物我们这出现压力波动就拿蒸汽对压力变送器根部加温解决了前提是压力变送器膜片没有被腐蚀坏·

1qaz2wsx3edc 发表于 2012-2-4 22:02:57

引压管是硅油。采样点70多度。拆开看只有水珠。一到-8度就波动。白天就好了。

ktz2012 发表于 2012-2-5 12:23:31


swl 发表于 2012-2-3 17:54

                              
登录/注册后可看大图
对氯气压力波动的原因,要具体分析,有的是变送器原因,有的是实际压力确实在波动,有的是引压管内结液,影 ...
同意楼上意见。我们单位也碰到过同样的问题,当时检查是引压管内结液。
页: [1] 2
查看完整版本: 氯气变送器波动的原因