液氧泵互备联锁值

各位大虾:
内压缩空分均设置有两台液氧泵,一台运行,另一台低速怠转,当液氧泵故障时,备泵在20s内自动加到正常负荷,这里有个问题需请教各位大虾:
液氧泵故障分为两种情况,一种是停泵,另一种是气蚀造成压力下降,那么气蚀造成的泵故障的联锁值如何确定?即压力下降到何值、同时电流下降到何值时,备泵联锁动作?

cuihongbin 发表于 2012-7-31 10:46:52

我们的氧泵连锁是进出口压差小于7.0MPA时备泵自起

cuihongbin 发表于 2012-7-31 11:31:06

一般主泵停,气化炉肯定跳车,备泵自起只是对空分装置影响较小罢了,所以备泵只是自欺欺人而已!

YY大侠 发表于 2012-8-1 14:01:39

                     差不多如果高压氧泵在20S内从10公斤 升到80公斤这个过程也很危险,我们的就没有自启全部是手动升压

lzb1210 发表于 2012-8-1 17:20:02

                           希望楼主的到满意答案后晒一下

cuili19890105 发表于 2012-8-3 17:32:10

我们这里就跳过,气化也没有减负荷,我们是压差低于65公斤备泵自启!

bianyygy 发表于 2013-7-14 00:11:46

学习,看看。。。。。。

戒掉可乐的猪 发表于 2013-7-14 09:32:05


cuihongbin 发表于 2012-7-31 11:31

                              
登录/注册后可看大图
一般主泵停,气化炉肯定跳车,备泵自起只是对空分装置影响较小罢了,所以备泵只是自欺欺人而已!
只能说你们那设备或者操作处理配合不好,我所知道在的两个空分很少因为运行泵跳车导致气化跳车的,联锁投上的话,备泵及时提高转速,完全可以稳住氧压,当然也肯定有少许波动,也需要气化人员进行调整。

wcq1010 发表于 2012-7-31 11:31:00

主泵运行阶段从哪些数据可以反映出主泵有问题。流量、压力、电流、温度、差压
这些参数哪一个能够最快的反映出主泵运行故障?   
先把这个问题能清楚,然后在根据此参数进行连锁备泵自动启动。
备泵如何进行启动? 转速和回流阀如果进行配合调整?

jiaoxiaoli1976 发表于 2013-7-14 09:42:23

我见到的是变频的液氧泵,通过控制器调频和转速来判断备用泵是否启动。