法液空杭州气体 发表于 2013-7-14 11:39:12

    我以前操作的是这样的,1、当主泵的出口压力下降同时运行信号为off,2、主泵的电流低于正常值同时出口压力降低。像你说的这种,就是当泵气蚀的时候,怎么动作的?如果你主泵气蚀我觉得这时候不会触发连锁,因为没有满足上述条件,泵气蚀后,出口压力降低是有一过程的,这过程是够操作工来处理问题了,人为的把两台泵倒下就好了。

Dearer 发表于 2013-7-17 10:26:51

应该是10内自起吧,一般有两个条件判断一是泵运行信号,出口压力,二是泵运行电流和出口压力,压力多少可根据后续装置用气压力要求设定,至于电流应试验得出。

czdeyy 发表于 2013-7-17 10:45:56

没必要那么麻烦啊,直接就总管压力低触发备泵提速就好啊。

化工凡人 发表于 2013-7-17 11:06:32

我们资料上是正常压力86公斤,转速3400,压力低于83公斤,或者转速低于3000,备泵自动加载(低速备泵),10秒升到正常转速,回流阀在加载时根据经验固定一个开度,正常转速压力后,自动变为压力自动控制。。资料上这样,还没有经过实践,这个月就要实践了