梦想 发表于 2008-11-14 15:39:41

转化器混合气进口管道(DN250)上装DN150的涡街流量计从转化气量上讲是否有影响?

转化器混合气进口管道(DN250)上装DN150的涡街流量计从转化气量上讲是否有影响?

YBTYXM 发表于 2008-11-16 01:07:41

流量计的口径选择由几个方面决定:
1、流量计的压损:根据工艺专业管道压损计算后,给自控专业提供允许压损值,自控专业根据工艺介质流速和允许压损,选择合适口径的流量计;
2、流量计量程或测量范围:除满足工艺管路压损要求外,还需根据工艺专业的流量要求,选择合适的流量检测范围(即流量计的口径);
当两种有有冲突时,可从流量计的种类上进行调整。

sxbychen 发表于 2008-11-16 08:38:10

要单独从气量讲是不会有影响的,但从转化工序的压力上讲是有一点影响的,如果提高生产负荷就更明显了.

menghuan 发表于 2008-11-17 19:17:47

是否多此一举,影响应该不会多大。

yhpsxj 发表于 2008-11-17 19:20:59

局部变径,对气量的影响应该是比较小的。许多流量计在选型设计时,往往都会出现缩径现象的。
页: [1]
查看完整版本: 转化器混合气进口管道(DN250)上装DN150的涡街流量计从转化气量上讲是否有影响?