本帖最后由 jhl66 于 2009-5-16 09:02 编辑来一个简单的问题:
氯乙烯储槽允许的最高储存液位是多少。充填系数啦 两者一样吗
两种说法一样,在我们公司控制单体槽液位为80% 控制单体槽液位不要超过为85%。 不超过80%! 80%
static/image/smiley/default/smile.gif
不超过85% 冬天85%以内,夏天80%以内。 一般不超过80%,实际上装填系数也是通过液位高低来显示的。也有通过换算为体积显示的。 在氯乙烯安全技术规范中,氯乙烯储槽的液位要求不超过85% 1.氯乙烯安全技术规程GB14544-1993中明确规定:氯乙烯储槽和计量槽装载量不得超过其容积的85%.
2.控制液位可以依据GB14544-1993的规定,查储罐(槽)的体积高度对照表进行标定,不能简单的理解为液位的85%。