转化器控制仪表设置
本帖最后由 wangxineng 于 2009-8-4 14:47 编辑请教一问题:电石生产氯乙烯的过程中,在合成阶段采用列管式固定床、移热循环水方式为自循环,在这合成段我们如何来设置控制仪表,以很好的调节和控制转化器中的反应温度,使催化剂不会被烧结?请各位就其自己的观点说说
主要是控制转化器的上中下部温度就可以了,触媒刚开始有个诱导期流量不能提的太高。一般转化温度≤140℃,各个触媒厂家对触媒使用有不同的要求,具体可以和触媒供应商交流 具体的控制手段是什么啊?是人工到现场手动控制吗? 转化器的调节一般根据其出口分析的转化率,转化器的上中下反应温度及使用时间和阻力来调节进口的阀门开度(我们用的是衬胶隔膜阀和蝶阀)来确定进气量的大小,以前还调节转化器循环热水的上中下三层的进水量。转化系统的调节应该是有相当的经验才能调节的确保无误的。 转化器调节是根据系统阻力、转化器温度和转化率来调节的,而具体操作就是调节转化器进出口了,和强制循环基本没什么区别。 我们的转化器调节主要根据温度,触媒使用时间的长短,来控制转化器的进气量,转化器的循环热水在在投运时调好往后很少调。 转化器的控制
1、转化器的控制及现状
主要包括:转化器三层热水水量控制(根据三层温度及分布情况)、转化器进气量控制(根据反应温度,即各层温度综合情况)、排酸(完全采用手动操作即可)等。由于传统的转化器(直径2400)产能太小,实施转化器精确控制的一次投资和运行成本太高,因此许多企业多为对转化器进行有效控制。
2、转化器控制的作用
其实转化器的控制对电石法PVC的成本和质量非常关键,减少氯乙烯合成反应中的副反应、提供乙炔的有效利用率是氯乙烯生产过程中的重中之重(我个人认为高于精馏系统),而且有效的转化器控制,可以提高精馏系统的有效生产能力(副产物少)。
3、转化器的控制配置方案(我的建议)
⑴完善及保持温度检测的准确性:采用铠装热电偶实施3层温度检测,对称分布,配置2支;
⑵实施混合气体流量检测:采用涡街流量计检测单台转化器的进气流量;
⑶实施转化器出口温度检测:采用装配式热电阻检测转化器出口温度;
⑷使用气相在线色谱仪检测一段、二段转化器总管组份含量,为转化器控制实施实时数据(人工分析的频次和周期不能指导生产),如果条件具备,还可实施多路巡检切换,及时发现异常工况的转化器;
⑸单台转化器运行台时记录(DCS系统中实现);
⑹单台转化器触媒运行时间记录(DCS系统中实现);
以上为个人意见,供大家共同探讨。 转化器进气量的控制主要依据是出口取样结果以及转化器反应温度。 转化器的正常工作温度范围80—180,转化器内的温度升降跟触媒好坏所引起的反应速率有关,催化效果好,反应就快,温度会高于其他点。如果温度超标,可通过控制物料流量,软水流量等来平衡单台转化器的温度。 转化器的调节以转化后的氯化氢,乙炔含量为依据,新装转化器因触媒活性高,而温度高,应控其进气量.议表建议只装4支铠装热偶.装流量与分析仪投资太大,维护费用高.成效也不明显.