本帖最后由 石鳞鳗 于 2010-11-29 08:31 编辑我单位新安装的单体槽没有现场液位显示,只有远传,个人认为安全系数太低,但是设备已经进来了,大家有什么好的补救措施吗?
回复 1# 石鳞
这个没事,安一个磁浮子液位计就可以了。 可以从上面的管子和下面的管子上分别引一支路出来,安装差压液位计。 回复 2# hyj416
就是没有安磁浮子液位的地方呀 本帖最后由 石鳞鳗 于 2010-11-16 16:25 编辑
没有安浮球液位的地方,但是3楼的朋友说的倒是一个办法,能不能留个联系方式,有些具体问题需要求教一下 可以考虑在仪表液位计旁引出现场磁翻板液位计 是在仪表起子边加三通,然后装翻板液位吗?这样管道堵的话还是两个都不显示呀 如果确实需要,可以增加个外测式液位计,它勿需开孔,直接吸附在储槽底部即可,且具有自动校对功能。 哦,新东西,没有用过,能不能说具体点,我上网查查,是远传还是校对现场的? 要看你单体槽的容积了,如果容积较小,安装一台液位计也是安全的(其它还有安全措施如安全阀等)。如果有压力变送器,也可以综合压力大小来判断。