个人认为有远程液位计不是一定要安装现场液位计,但如果一定要加的话,也简单在安装远程液位计前加个三通短节,一个接远程,一个现场就行了。只是需要在这液位计上加个支撑就好。 最好加个雷达,在顶部 我觉得没有现场液位计安全系数更高了,因为单体储槽不同有法兰连接口越多越有泄漏的危险,你可以同行业问问,几乎没有去看现场液位的,因为dcs检测的都是远传液位变送器,选择好的、正规厂家的液位变送器很重要,最关键的是加强控制,防止单体自聚,一旦单体自聚装什么液位计都会堵显示不准。 我这里回收单体和新鲜单体槽两个都装有远传和现场液位计。就如楼上说的那样单体自聚,现场的看不了只靠远传的。
个人认为在没有现场液位的情况下采取一些措施应该还是很安全的。比如入料时记好时间,精馏送料时记好送料量,在进行相应的对比应该不会差到哪里。
再说了我们看单体槽主要看压力。不过这样的话就要员工多一份心操作了。 外测的也好,是远传的。不用在设备上开口。