流量计随气温变化是什么原因
最近发现氩产品流量计会随着气温高低有很大波动,气温高的时候流量计显示3000,气温低的时候显示1900甚至更低;但是通过观察实际产量是一直稳定没有变化3000左右的量,这个会有哪些原因造成的?要看你的流量计是否有温压补偿,流量都是按实际流量转换为标况流量的 恩.正如楼上所说,这个时候一般要对流量计进行温压补偿,来消除温度变化对流量计的干扰。
lijt 发表于 2014-1-20 07:57
登录/注册后可看大图
要看你的流量计是否有温压补偿,流量都是按实际流量转换为标况流量的
流量计是测量液氩产品的,好像只有气体需要温压补偿吧,液氧液氮的流量计都没有什么问题,只有液氩在空气温度低时候测量不准,会不会是表里进湿空气了
peng9699 发表于 2014-1-20 10:02
登录/注册后可看大图
流量计是测量液氩产品的,好像只有气体需要温压补偿吧,液氧液氮的流量计都没有什么问题,只有液氩在空气 ...
楼主,我也在空分这行搞仪电工作。你这个问题没有说清楚啊,氩产品,这个概念很模糊,你要讲清楚是工艺流程的哪个部分,这样,大家才好分析。
哥我没文化 发表于 2014-1-20 10:24
登录/注册后可看大图
楼主,我也在空分这行搞仪电工作。你这个问题没有说清楚啊,氩产品,这个概念很模糊,你要讲清楚是工艺流 ...
就是精氩塔底部液氩去液氩储槽中间管线上的流量计,专门检测液氩产量的,晚上气温低-8度时候,流量显示1900,白天气温高9度,流量计显示3000。我们正常生产时候也就死3000左右产量,就是一到晚上气温低时候就不准了,晚上KPI算出来也有偏差 楼主问的是不是气温不同,流量计显示的数值不同。
我认为主要是气温变化引起气体密度的变化,好比空分系统
冬季和夏季的吃进的气量不同一样......不知是否正确?等待高手.......
bq99 发表于 2014-1-22 12:32
登录/注册后可看大图
楼主问的是不是气温不同,流量计显示的数值不同。
我认为主要是气温变化引起气体密度的变化,好比空分系统 ...
您好~气体流量都会有温压补偿里修正流量的,冬天夏天气体密度不一样是可以修正的。最近出现的现象不是气体流量,而是测量温度大概是-185℃低温液体的流量不准,现象是白天流量显示基本准确,晚上流量就比正常值偏低,甚至只有原来的一半。我是学工艺的,对仪表比较感兴趣,求高手帮忙分析分析原因~
peng9699 发表于 2014-1-22 16:30
登录/注册后可看大图
您好~气体流量都会有温压补偿里修正流量的,冬天夏天气体密度不一样是可以修正的。最近出现的现象不是气体 ...
楼主,我们的机组没有这个测点,想问一下,孔板安装在冷箱内还是冷箱外? 关键要看流量计的形式和测量原理才好分析问题
页: